anton_ufa
Добрый день! Имеется секционная приточно-вытяжная установка с рекуператором. Требуется замерить параметры потока по давлению на входе и выходе секции с вентилятором. Перед приточным вентилятором находятся секции с фильтром, охладителем, нагревателем. Прямой участок воздуховода, требуемый согласно ГОСТ, отсутствует. В каком месте необходимо производить замеры давления вентилятора? Спасибо!
Skaramush
Расход (динамическое давление) вы можете замерить в любой точке до и после самой установки, принимая что соединение секций герметично. Статическое давление - в самой секции вентилятора (до входа в вентилятор) и секции шумоглушителя (непосредственно за выходом из вентилятора). Это если я правильно предположил, что у вас установка с вентилятором двустороннего всасывания, установленным в секции корпуса.